Absicherung Wärmepumpe

Hallo liebe Experten, meine Frage betrifft die Absicherung der Wärmepumpe Vitocal 200 S.

Konkret geht es um den FI in der Montageanleitung schreibt Viessmann das der Einbau eines FI Typ B empfohlen wird. Der Hersteller unserer Wahl (Firma Hager) schreibt auf seiner Seite das für Wärmepumpen der FI Typ F empfohlen wird. Der Elektriker der den Anschluss der Wärmepumpe vorgenommen hat wollte einen FI Typ A verbauen, wir haben uns jetzt auch wegen dem Preis für einen Typ F entschieden. 

 

Was sagt Firma Viessmann dazu?

2 ANTWORTEN 2

Hallo George,

 

wenn du eine einphasige Vitocal 200 S hast ist der Typ F völlig ausreichend.

Wenn du eine  Vitocal 200 S mit  3 phasigem Inverter  hast wird der Typ B benötigt.

 

Viessmann macht es sich einfach und empfiehlt generell Typ B.

 

VG Michael 

 

 

Obwohl die Außeneinheit ohne Fi angeschlossen werden darf.

Dann kann man Typ A für die Inneneinheit benutzen

 

VG 