A9 Wärmepumpe Verdichter gesperrt

Hallo,

ich habe gesehen dass dies bei anderen gemeldet wurde, aber ich habe nicht gefunden wo ich mehr sehen kann.

In den letzten 3 Wochen dies ist 3X passiert. Musste ausschalten und dann restart.

Die Meldung ist reichlich .... (muss nicht wiederholen)

Die Meldungsstatietik habe ich als Anhang....

Wo Kann ich bitte sehen woran dies liegt?

 

Wir haben Wartung... aber der Techniker hat absolut keine Ahnung was los ist.... 

 

Danke!!!

Luis

IMG_1974.jpeg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @ludovicus 

 

Der Link enthält alle Anleitungen und Ersatzteile.

 

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7502079

 

Sie können die Spannung an der Sicherung des Außengeräts messen.

 

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo @ludovicus 

 

Erläuterung der Störungen 15 aus der Meldestatistik.

 

2025-01-13 18_42_17-5848911VSA00002_1.pdf – Google Chrome.png

VG

Hallo Divanc

Vielen Dank!

Vielleicht kannst du bitte mir noch helfen.... 

1) so dass ich in die Zukunft sehen kann: gibt's bitte ein Link für die Liste? ist es in einem *Service Manual* (das ich nicht habe....)

1 a) ist das Format auch dort erklärt? eg Spalte 1 ist Fehler Nummer, 2 Datum, 3? 4?

 

2) -- Das wichtigste....

Dies passiert wie gesagt "now and then" (3 Mal in den letzen Wochen). Ich muss es messen (weiss nicht genau wo, aber ich suche)

 

--> aber wenn es so ist, wäre es nicht "konstant" hoch? oder kann es sein dass es variiert und deshalb der Fehler kommt ab und zu?


DANKE !!!!!

Luis

Hallo @ludovicus 

 

Der Link enthält alle Anleitungen und Ersatzteile.

 

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7502079

 

Sie können die Spannung an der Sicherung des Außengeräts messen.

 

VG

 VIELEN, Vielen Dank!

Super Hilfe!

danke