Moin! 

Letzte Woche war ein Kältetechniker vor Ort, um die Anlage nach 14 Jahren mal zu checken.

Folgendes wurde festgestellt:

Solepumpe zu schwach dimensioniert, Sensor Sole defekt und Erfordernis eines Überströmventil zwischen Vor- und Rücklauf.

Meine Frage ist jetzt ob die getroffenen Feststellungen so richtig sein können, da die Heizung bisher immer ausreichend geheizt und Warmwasser bereitet hat.

 

Meine 343g hat die Seriennummer 

7418048101035105.

Die Solepumpe wurde 2016 gegen eine Wilo Yonos Pico 1-4 getauscht. 

1.

Der KT meint das diese unbedingt getauscht werden muss gegen eine andere Pumpe 

2.

Bei mir ist die Soleeintrittstemperatur geringer als die Soleaustrittstemperatur.

Ich habe einen Flächenkollektor mit ca. 600m Rohr.

Lt. KT ist in der Wärmpumpe etwas nicht richtig angeschlossen bzw. Sensoren defekt sind.

3.Die Wärmepumpe zeigt öfter die Fehlermeldung EEV 07 an.

Das ist m.E. "normal" da die Heizkreise einzelraumgeregelt sind.

Lt. KT ist ein Überströmventil zwischen Vor- und Rücklauf im Untergeschoss erforderlich.

 

Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen!

11 ANTWORTEN 11

Hallo IZ,

 

wenn deine Anlage einen ungeregelten Heizkreis hat, ist ein Überströmventil notwendig, damit der Mindestumlauf immer gewährleistet ist. Was die Primärseite betrifft, so wäre es für mich interessant zu wissen, wie hoch die Temperaturdifferenz zwischen Primär- Ein- und Austritt ist. 

 

Viele Grüße
Flo

Die Differenz beträgt bewegt sich zwischen 2 und 4 Grad Celsius.

Beispiel: 

Soleeintrittstemperatur: 4 

Soleaustrittstemperatur: 8

oder wie in dem Schaubild der Bedienungsanleitung Seite 68 dargestellt 

Soleeintrittstemperatur: 3

Soleaustrittstemperatur: 7

 

Viele Grüße 

I.Zenk

Eine Differenz von 4K ist vollkommen in Ordnung. Um herauszufinden, weshalb 07 des Öfteren auftritt, musst du versuchen, in dem Moment einmal den Err-Code auszulesen. Du findest ihn unter Diagnose Kältekreis.

 

Viele Grüße
Flo

Diagnose Kältekreis habe ich nicht, da meine Regelung noch älter ist....

Womit ich dienen kann ist EEV-Modul (letzter Lauf), wobei bei Err/Msg 00000200 erscheint (Kodensatitionsdruck) zu hoch.

Die Fehlermeldung erscheint als Hinweis. 

In der Abfolge heißt es EEV07 aufgetreten und 10 min später EEV07 behoben und die Anlage läuft.....

OK, das reicht mir auch. Wie hoch ist die Warmwasser-Soll-Temperatur eingestellt?

 

Viele Grüße
Flo

Auf 50 Grad.

Die Fehlermeldung erscheint dabei jedoch nicht mehr, seit die Sekundärpumpe im Dezember getauscht wurde.

OK, ansonsten hätte ich vermutet, dass es an einer zu hoch eingestellten Warmwasser-Soll-Temperatur liegt. Ich hatte angenommen, dass der Fehler immer noch auftritt. 

 

Viele Grüße
Flo

Ja, die Fehlermeldung erscheint nach wie vor, jedoch nur beim Heizen....

OK, wie hoch ist denn die Temperaturdifferenz zwischen Sekundär-Vor- und Rücklauf, wenn die Anlage im Heizbetrieb ist?

 

Viele Grüße
Flo

Das kommt darauf an, wieviel Heizkreise gerade offen sind....

Sofern alle offen sind, liegt die Spreizung bei ca. 7Grad.

Sind einige Kreise geschlossen (Steuerung über Homematic Fussbodeaktor im Rücklauf), ist eine Spreizung von mehr als 17 Grad vorhanden,

was nicht weiter verwunderlich ist, da die Wärme ja nicht weg kann...

 

OK, dann fehlt in deinem System ein Überströmventil. Dieses sorgt immer für einen ausreichend hohen Mindestvolumenstrom. Die Temperaturdifferenz darf nicht größer als 9K betragen. 

 

Viele Grüße
Flo