warum hat die Vitodens 343-f keine zenrale PE Klemme (Potentialausgleich Anschluss)am Gehäuse?

Heute kam die neue Heizung, Vitodens 343-F...
der Elektriker hat eine 16qmm PE Leitung gelegt, allerdings lässt sich am Gehäuse der Heizung kein Anschluss dafür finden. Muss man dann selbst irgentwo hinten am Blech eine PE Klemme installieren oder wurde das bei der Produktion vergesen?

 

2 ANTWORTEN 2

Normalerweise ist die Anlage über die Rohrleitungen mit dem PE des Hauses verbunden. Am Gerät selbst müsstest du dir einen Punkt suchen und die Leitung dann mit einer Einzelheit-Z anschließen. Der Fachbetrieb kann ja eine Messung des Schutzleiterwiderstandes am Gehäuse durchführen. Ich würde nur vorher die Regelung abklemmen.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

nicht wirklich zufriedenstellend, wenn bis auf die Gasleitung alle anderen Leitungen Kunststoff-AL-Verbund sind.
Zumal im Gerät selbst die Leitungen auch noch mit Kunststoffsockel befestigt sind.
Meine alte Therme hatte am Gehäuse einePE Klemme (anderer Hersteller)
und jedes Gerät mit Metall Gehäuse wie Waschmaschine Kühlschrank usw. hat am Gehäuse ein PE Anschluß.