abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 200, WB2, Störung A1

Hallo

ich habe einen WB2, 44kW mit der Nummer 7144152 und Störung A1. Es wird auch keine Kesseltemperatur angezeigt. Wenn ich den Sensor abstecke, kommt auch keine Fehlermeldung.

Die VR20 wurde vor 6 Monaten bereits getauscht. Als Kesselkreispumpe ist eine Alpha2 eingebaut, 13:00 codiert.

Pumpe läuft, Brenner startet nicht, auch nicht mit dem SP Schalter.

Hat jemand eine Idee?

lG

3 ANTWORTEN 3

Hi,

 

war die VR20 neu oder gebraucht?

Gibt es ein Mischermodul? Falls ja, ziehe/klemme von dem Mal die KM- Busverbindung ab

und codiere als "ohne Mischer".

 

Wegen 13:00: Du hast eine Comfortrol?

 

Gruß

Fiedel

Die VR20 war neu.

Speicher und Vorlauftemperatur werden richtig angezeigt, Mischer arbeitet auch richtig.

Es ist eine BEM eingebaut.

lG

BEM hab ich noch nie gehört - aber ja, Comfortrol.

 

Programmiere den Mischer trotzdem mal aus und klemme ihn ab.

Ziehe/stecke die VR20 mehrmals aus/ein. Es könnten Kontakte kor. sein.

Prüfe die Jumper auf der VR20.

 

Ist das Gerät schon mal mit der neuen VR20 korrekt gelaufen?