Gelöst! Gehe zu Lösung.
so, nach unserem ausgiebigen Bildschirmtelefonat und genauer Inspektion der Situation muss ich die Ehre deines Heizungsmenschen retten - es bleibt eigentlich wirklich nur noch ein 'Pfropfen' in dem Kreis zwischen Wärmetauscher und Speicher.
Ich muss gestehen, dass ich eine falsche Vorstellung von dem (internen) Anlagenschema hatte, ich dacht, der Wärmetauscher sässe in dem Speicher... 😟
Nachdem wir festgestellt haben, dass beide Pumpen laufen, das Ventil umstellt, und das Rohr in den Speicher heiss ist, aber der Speicher trotzdem nicht an Temperatur gewinnt, ist die einzige Möglichkeit, dass der rot dargestellte Kreislauf aufgrund einer nahezu vollkommenen Verstopfung nicht zirkuliert - was der Heizungsmensch ja jetzt prüfen wollte.
Asche auf mein Haupt & Grüsse!
Phil
Hallo Flo,
ich habe den Viessmann 222-F B2SA 7519082.
Hoffe das war die richtige Herstellernummer.
LG
Coban
Hallo Flo,
also die Kesseltemperatur steigt schon bis ca. 78Grad und dann sinkt sie langsam. Wenn sie wieder einen niedrigpunkt erreicht hat steigt sie wieder und sinkt.
Die Speichertemperatur braucht dann aber sehr lange z.B. wenn sie von 25Grad auf 40Grad kommt. also ich denke locker mal 5-6 Stunden.
Heute war ein Fachmann da er hat vermutet das evtl. die Speicherladepumpe nicht funktioniert. Die Anlage ist aber erst 5 Jahre alt. Kann das sein?
Die Pumpe scheinte aber nicht zu laufen egal in welcher Einstellung die Anlage war und auch haben wir die Schraube vorne bei der Pumpe abgedreht den Schraubendreher mal reingesteckt, da war kein geräusch das die Pumpe sich dreht.
Lg
Coban
Moin Ahmed @Coban , moin Flo!
Wenn ich mich einmischen darf... Leider kenne ich den genauen Aufbau des Gerätes nicht, aber ich würde vorschlagen, mal die Temperaturen der Vorlauf- und Rücklaufleitungen des Speicherladekreises zu erfühlen, am besten, wenn die Speicherladung schon eine kleine Weile am Gange ist (sein sollte):
- Vorlauf heiss und Rücklauf heiss:
Die Wärme aus dem Ladekreis gelangt nicht in das Speicherwasser -> Der Wärmetauscher ist (wahrscheinlich aussen) total verkalkt.
- Vorlauf heiss und Rücklauf kalt:
Der Lade-Volumenstrom durch den Wärmetauscher ist zu gering. -> Die Pumpe arbeitet nicht ausreichend -oder- das Umschaltventil (so vorhanden) schaltet nicht vollständig um -oder- im Wärmetauscher oder restlichen Ladekreis ist irgendwo die Leitung verstopft. Wenn es ein 'Rückschlagventil' gibt wäre das zu prüfen, wenn das ok ist, ist höchstwahrscheinlich der Wärmetauscher innen ziemlich dicht.
- Vorlauf kalt und Rücklauf kalt:
Es kommt kein Lade-Volumenstrom zustande. -> Die Pumpe arbeitet garnicht -oder- das Umschaltventil (so vorhanden) schaltet garnicht um (wir hatten es letztens, dass der Antrieb einfach unten rausgerutscht war, dann müssten aber währenddessen die Heizkörper heiss werden) -oder- der Ladekreis ist irgendwo total dicht/blockiert, wahrscheinliche Ursachen siehe oben.
Mit dieser simplen Diagnose lässt sich das Problem erstmal einkreisen. Ich finde es nicht so toll, einfach erstmal alles mögliche auszutauschen, bis man zufällig vielleicht irgendwann das Richtige trifft...
>> Pumpe ausgetauscht. Nun ist sie genau wie vorher.
was heisst das? Dreht sie jetzt während des Ladevorgangs oder nicht? wenn nicht, unbedingt erstmal die Ursache klären! -> Aktorentest. Wenn sie auch da nicht dreht, ist höchstwahrscheinlich das Relais defekt (zumindest waren das früher Relaise; sonst muss man eben klären, warum sie nicht angesteuert wird)
beste Grüsse!
Phil
Wie verhält sich das Gerät während der Speicheraufheizung, geht z.B. der Brenner dabei immer wieder aus und an (wenn ja wie lange läuft er jeweils etwa)? Wird während der Speicheraufheizung gleichzeitig auch die Heizungsleitung für Raumbeheizung warm resp. heiss?
Läuft das Gerät im Heizbetrieb normal? Zum Testen während der eingestellten Heizzeiten die Soll-WW-Temperatur ganz niedrig stellen, Gerät aus- und wieder einschalten - wie lange läuft der Brenner ungefähr, und werden die Heizungsleitungen warm?
Welche Ist-Speichertemperatur wird an der Regelung angezeigt, und stimmt dies ungefähr mit der gefühlten Temperatur an der nächsten WW-Zapfstelle überein (WW ganz aufdrehen, ohne Kaltwasser-Beimischung)?
Moin Coban!
>> Am Display steht Speicherladepumpe ist ein, muss die Pumpe immer laufen?
Ja, muss sie!
Hier liegt das Problem. Da die Pumpe im Heizbetrieb aber scheinbar läuft (tut sie das wirklich?), scheint weder die Pumpe noch das Relais zu ihrer Spannungsversorgung kaputt zu sein. Scheinbar läuft bei deiner Steuerung irgendwas schief, dass die Pumpe bei der WW-Bereitung keinen passenden Sollwert bekommt.
Bei meiner 300-W gibt es einen Parameter, wo man die Pumpenleistung während der WW-Bereitung einstellen kann. Wenn du deine komplette Anlagennummer hier rein schreibst, können wir nachschauen, ob es sowas bei deiner 222-F auch gibt, und du kannst dann nachgucken, ob da Mist drin steht.
>> kann es sein das ein Ventil der den durchfluss vom warmwasser und Heizwasser steuert nicht umschaltet. Falls es so etwas in der Anlage gibt.
Sowas kann passieren und sowas gibt es in der Anlage. Wenn das aber der (einzige) Fehler wäre, müsste die Pumpe trotzdem drehen und die Heizkörper müssten statt dem Warmwasser (sehr) heiss werden.
>> Man hat nun die Pumpe getauscht und den Wärmetauscher das hat beides nichts gebracht.
Jetzt möchten Sie die Leitungen überprüfen was in den Speicher geht ob da Evtl. Verkalkung vorhanden ist.
Pass auf mit diesem Servicebetrieb! Der hat, so wie sich das hier darstellt, keine Ahnung und zieht dich ab!
- Warum tauscht er die Pumpe aus, wenn die im Heizbetrieb problemlos funktioniert?
- Warum tauscht er den Speicher-Wärmetauscher aus, statt erstmal dafür zu sorgen, dass dieser durchströmt wird?
- die Leitungen zum Speicher-Wärmetauscher verkalken in der Regel eigentlich kaum, weil da nur 'totes' Wasser durchfliesst (das gleiche Wasser wie auch in deinen Heizkörpern), und da soo viel Kalk nicht drin ist. Guck den alten Wärmetauscher an: Wenn der innen nicht wesentlich verkalkt ist, ist es die Leitung bestimmt nicht.
Also: erstmal die Pumpe während der WW-Bereitung zum Laufen bekommen, erst dann irgend was andres machen, was was kostet!
beste Grüsse!
Phil
PS @Coban : Kontrollier mal Parameter 6C: "Solldrehzahl interne Umwälzpumpe bei Trinkwassererwärmung"
Standardeinstellung ist 100 [%]. Wenn da 0 drin steht, ist das die Ursache.
hier ist die Serviceanleitung für deine Heizung: https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5671739VSA00003_1.PDF
oh, oben hattest du geschrieben 222-F B2SA 7519082. 😶
so, nach unserem ausgiebigen Bildschirmtelefonat und genauer Inspektion der Situation muss ich die Ehre deines Heizungsmenschen retten - es bleibt eigentlich wirklich nur noch ein 'Pfropfen' in dem Kreis zwischen Wärmetauscher und Speicher.
Ich muss gestehen, dass ich eine falsche Vorstellung von dem (internen) Anlagenschema hatte, ich dacht, der Wärmetauscher sässe in dem Speicher... 😟
Nachdem wir festgestellt haben, dass beide Pumpen laufen, das Ventil umstellt, und das Rohr in den Speicher heiss ist, aber der Speicher trotzdem nicht an Temperatur gewinnt, ist die einzige Möglichkeit, dass der rot dargestellte Kreislauf aufgrund einer nahezu vollkommenen Verstopfung nicht zirkuliert - was der Heizungsmensch ja jetzt prüfen wollte.
Asche auf mein Haupt & Grüsse!
Phil