Hallo,
in der Bedienungsanleitung wird auf Seite 26 aufgeführt, dass standardmäßig beim Einschalten vom Komfortbetrieb zuerst das Warmwasser aufgeheizt wird, bevor die Raumheizung erfolgt. Es gibt dort den Hinweis, dass man das auch ändern kann.
Gerade bei diesem "Sommer" wäre es schön, nur mal kurz zu heizen (am Abend) ohne die eingestellten Heizintervalle zu ändern und immer zuerst den Warmwasserspeicher aufzuheizen.
Wie kann man den Warmwasservorrang ändern?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Flo_Schneider schrieb:
Hallo tom1002,
ich nehme an, dass du Abends gerne heizen möchtest und die Warmwasserbereitung weiter aktiv bleiben soll.
Es kann sein, dass sich bei dir der Heizbetrieb nicht einstellt, weil die Heizkreispumpenlogik dies verhindert. Die Heizkreispumpenlogik greift, wenn die ged. Außentemperatur größer als die eingestellte Raum-Solltemperatur + 1K ist. Ändern kannst du das durch verstellen der Codieradresse A5.
Wenn du aber nur Heizen möchtest und die Warmwasserbereitung deaktiviert werden soll, musst du wie @Achat bereits geschrieben hatte die Warmwasser-Solltemperatur auf 10°C einstellen.
Beste Grüße °fl
Soll-Warmwassertemperatur auf 10 Grad setzen.
Hallo tom1002,
ich nehme an, dass du Abends gerne heizen möchtest und die Warmwasserbereitung weiter aktiv bleiben soll.
Es kann sein, dass sich bei dir der Heizbetrieb nicht einstellt, weil die Heizkreispumpenlogik dies verhindert. Die Heizkreispumpenlogik greift, wenn die ged. Außentemperatur größer als die eingestellte Raum-Solltemperatur + 1K ist. Ändern kannst du das durch verstellen der Codieradresse A5.
Wenn du aber nur Heizen möchtest und die Warmwasserbereitung deaktiviert werden soll, musst du wie @Achat bereits geschrieben hatte die Warmwasser-Solltemperatur auf 10°C einstellen.
Beste Grüße °fl