Hallo Fridel, ich bedanke mich für deine konstruktiven Anregungen. Die neue Li-Ionen Batterie wird wahrscheinlich morgen ankommen. Ich habe die bisherige mit geringer Last gemessen. Bei Belastung mit 0,3 mA (Widerstand 10k Ohm) bricht die Spannung bereits auf 2 V zusammen. Im Fehlerzustand (bei brennender roter Kontrolllampe) zeigt das Display 54 Grad an. Die Abfrage der Temperaturen ist möglich. Außentemperatur 7 Grad, Vorlauftemperatur 54 Grad, Boiler 50 Grad. Ich nehme an, dass dies die Werte zum Abschaltzeitpunkt waren. Jetzt ist die Anlage und auch der Boiler auf 20 Grad abgekühlt. Auch die Außentemperatur ist inzwischen völlig anders. Messung der 3 zuständigen Sensoren ergibt Werte entsprechend den Angaben in der Servicedokumentation. Die 2 Elkos C56 u. C60 habe ich mitbestellt und werde sie wechseln. Es ist eh erstaunlich, wie Bauelemente die gemäß Herstellerangaben eine Lebenserwartung von 5000 Stunden haben, 22 Jahre durchhalten konnten. Einen ähnlichen Text hatte ich zusammen mit den Bildern übermitteln wollen, scheint aber nicht geklappt zu haben. Sieh mir es bitte nach, bin in vorgerückten Jahren (demnächst 90) Mit besten Grüßen Bastler-E