Vitodens 200-W Vorlauftemperatur Fußbodenheizung wird falsch gemessen

Hallo,

unsere Vitodens 200-W ist mit einem Viessmann-Modul für die Steuerung einer Fußbodenheizung ausgerüstet. Diese wird als zweiter Heizkreis angezeigt und kann separat eingestellt werden.

 

Am Rohr des Vorlaufs der Fußbodenheizung befindet sich ein Anlege-Temperaturfühler (QAD36).

 

In der App bzw. im Menü der Heizung wird leider eine falsche Vorlauftemperatur angezeigt. Während ein Analog-Thermometer, das ebenfalls im Vorlauf sitzt, beispielsweise ca. 26 Grad C misst, zeigt die Heizung 31 Grad C an. Wenn man das Rohr berührt, sind die 26 Grad, die das analoge Thermometer anzeigt, deutlich realistischer.

 

Gibt es eine Möglichkeit, diesen Offset des Anlege-Thermometers in den Einstellungen der Heizung zu korrigieren?

 

Vielen Dank für die Hilfe und Gruß

Tim

IMG_1048.jpeg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Tim567, 

es kann kein Korrekturfaktor eingestellt werden. Aber du könntest mal den Widerstandswert prüfen. 

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo Tim567, 

es kann kein Korrekturfaktor eingestellt werden. Aber du könntest mal den Widerstandswert prüfen. 

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hi Patrick,

 

danke für Deine Hilfe!

 

Ich messe 8,3 kOhm (soll laut der Kennlinie, die Du gepostet hast, ca. 30 Grad entsprechen. Das ist auch das, was die Heizung anzeigt.

Es sind aber nur „echte“ 25 Grad Vorlauftemperatur.

Ich werde wohl einen neuen Temperaturfühler kaufen.

 

Danke und Gruß

Tim