Störungsmeldung F1 schaltet die Anlage mehrmals täglich ab . Wartung ist gerade gemacht worden.
Lüfter ist sehr laut und der Schornsteinfeger sagte mir die Abgaswerte seien zu hoch.
Was kann die Ursache sein?
Hallo,
Wie hier schon angemerkt wurde kann der Füllstand der Anlage die Ursache sein, hier bleiben die Manometer gern mal bei höherem Stand stehen.
Ist der Kessel bei abschalten nach F1 tatsächlich auf 90 Grad ca? Der Abgassensor könnte auch defekt sein.
Was sagt dein Fachbetrieb dazu?
Andere denkbare Ursache wäre ein heizungswasserseitiges Zusitzen des Wärmetauschers oder defekte Pumpe, weil schlussendlich die Wärme nicht mehr weg kann.
Grüße