@fg100 schrieb: Allerdings bilcke ich nicht mehr welche Kurve und Niveau bei welchem Heizkreis eingestellt ist und welche Vorlauftemperatur endlich die Temperatur erreicht hat? HK1 oder HK2. Sorry. Heizkörper also HK1 wurde auf 1,2 Neigung und 5.0 Niveau hochgestellt. Fussbodenheizung also HK2 wurde auf 0,8 Neigung und 10 Niveau gestellt. Das ganze Haus brummt nun vor Wärme, meine Frau!! findet es zu warm zu Hause und ich natürlich auch. Also auf dem Weg dahin war abends als die Werte so eingestellt wurden die IST Vorlauftemperatur für HK1 (Heizkörper) auf 52,1 Grad. Die Vorlauf SOLL Temp für die FBH also HK2 war zu dem Zeitpunkt 44,7 Grad, aber noch nicht erreicht bei 40,9 Grad IST. Was ich damit sagen will. die FBH ist jetzt generell zu warm. Aber die Heizkörper noch umso mehr. Wünschen täte ich mir das Szenario so: Ich stelle SOLL für die FBH bei etwa 0-5 Grad Aussentemperatur so auf 35 Grad. Das solle sie dann bitte aber auch bringen, aber nicht erst dadurch dass ich HK1 (also Heizkörper) auf 52 Grad hochhieven muss, damit der Mischer oder Wärmetauscher 35 Grad zur FBH durchlassen. Es wäre völlig ausreichend wenn HK1 Heizkörper so 40 Grad VL Temp hätten. Die Räume in den Zimmer mit Heizkörper werden dann normal warm, die FBH auch und die Anlage muss nicht unnötig heiß heizen. Vor dem Wärmetauscher müsste der Eingang somit ca 40 Grad haben und er müsste 35 Grad in die FBH lassen. Hier sind die Werte aber immer so viel weiter auseinander, das verstehe ich nicht,