Hallo
ich habe obige Pumpe im Unterbau Kit einer Viessmann Vitodens 200 Heizung mit Mischer für Heizkörper und FBH und 200 Liter Warmwasserspeicher.
Bei der Installation war die Grundfos auf einer anderen Einstellung hinterlassen worden als in der Bedienungsanleitung angeraten wird.
Welche ist die richtige für mein Haus?
Die Grundfos gehört zum Unterbaukit Sie versorgt nur die FBH mit Wärme.
Hier im Forum wurde mir in einem anderen Beitrag geraten Sie auf III zu stellen, das ist konstante Drehzahl Maximum.
Sie läuft aber regulär im CP1 Modus (für FBH)
Was ist richtig?
Hallo
CP ist korrekt,
die Differenz zwischen Vor und Rücklauf sollte an kalten Tagen ca. 5K sein.
wenn die Differenz mehr ist, würde ich auf CP2 stellen.
Gibt es noch einen weiteren Heizkreis, oder warum wurde der Mischer eingebaut?
VG
Ja.
Heizkörper und Warmwasser mit Speicher gibt es auch noch.
@qwert089 schrieb:Hallo
CP ist korrekt,
die Differenz zwischen Vor und Rücklauf sollte an kalten Tagen ca. 5K sein.
wenn die Differenz mehr ist, würde ich auf CP2 stellen.
Hallo,
was bedeutet denn eigentlich 5K?
An kalten Tagen soll es 5K sein? Sind das 5 Grad Celsius?
Und an nicht so kalten Tagen? Was wäre dann gut?
Hallo,
ja 5 Kelvin.
was einer Differenz von 5 Grad C entspricht.
https://de.wikipedia.org/wiki/Temperatur
Bei einer aktuellen AT Temperaturen knapp über 0 Grad wäre dann eine Spreizung von etwas um die 3K ok.
VG
Ich hänge mich mal auf den Threat drauf da ich die ähnliche Konstellation und Frage habe.
Ich habe die vitodens 300-W B3HA mit der Seriennummer 7498628XXXXXXXXXund wollte Frage wo ich die Rücklauftemperatuir auslesen kann
nein wir hatten ja gesehen es gibt keine Sensor.
Du kanns es nur ausrechen.
Leistung ist Modulationsgrad in % von 19kW (auch bei deinem 11 kW Gerät)
Den Volumenstrom siehst du ja
Tool um es einfach auszurechnen. bzw zu probieren, bis es übereinstimmt.
Du sagtest: Ein UltraschallFlowSensor ist vorhanden.
Ich hatte es so verstanden dass man grundsätzlich mit einem Sensor dieses Types man die Rücklauftemperatur auslesen kann aber evtl nicht mit meinen, mir zur Verfügung stehenden, Mitteln.
Der Flowsensensor hat keinen Temperatur Fühler.
Manche Regelungen rechnen den Wert für den Rücklauf dann aus.
Wenn man VorlaufTemp, Modulation und den Flow kennt, geht das ja.
Das übersteigt meinen intellekt;-)
…und wenn du nicht irgendwas mit Heizungsbau Maschinenbau oder sonstwas zu tun hast fress ich nen Besen;-)
für mich bleibt festzuhalten: ich brauch weniger vorlauftemperatur im dieselbe rücklauftemperatur zu erzielen. Benötige dafür weniger Gas und habe keine taktungen bisher. Erstmal bin ich schwer begeistert
Ob der Mischer noch mischen muss würde mich noch interessieren und wenn das mischen durch ein dauerhaftes 100% öffnen und dann den Mischer ausschalten, ersetzt werden kann. Wenn dem so ist wie könnte ich das umsetzen (Mischer 100% öffnen und danach ausschalten)
du brauchst heute Abend keine Besen verspeisen 😉
Hallo @qwert089
Ich habe jetzt die Anlage für 1 Woche auf CP2 laufen lassen, aber die Differenz ist deutlich mehr, also geblieben, es hat sich nichts verändert.
An manchen Tagen 8-13 Grad Unterschied.
Hallo,
sind das moderne Verteiler für die FBH? Einstellbar und mit Flowmetern?
Dann könnte man den Durchfluss der einzelnen Kreise proportional erhöhen.
Z.B. alle Kreise erst mal um 25% mehr, evtl geht auch 50% mehr.
VG
Die FBH ist von 1992. Die Verteilerbalken sind im UG und EG. Heizung im Keller.
Die FBH hat neue Stellmotoren. In den Räumen sind einstellbare Raumthermostate.
Flowmeter haben die nicht, die haben so Einstellnasen und wenn die einmal eingestellt sind kommen da so rote Kappen drauf die ein Verstellen verhindern sollen.
Das ist dann nicht so einfach.
Weißt du ungefähr wie lange die Heizkreise im Verhältnis sind?
Angenommen die Durchfluss Änderung ist proportional zum Drehwinkel.
Dann könnte man am kurzen Kreis 1/4 Umdrehung weiter öffnen, an einem mittel langen Kreis eine 1/2 Umdrehung usw.
Vorher die org. Stellung markieren/notieren.