Hallo, mein Heizungsbetrieb war gerade da und ich beschreibe, was er gemacht hat (ggf. für andere im Forum interessant): - Aussensensor am Stecker abgeklemmt, damit müsste die Steuerung definitiv signalisiert bekommen, dass es kalt ist und der Heizbetrieb müsste starten - verschiedene Tests mit den Teststellungen. Relaistest, Umwälzpumpe ging an und Mischer ist aufgefahren - Was im Normalbetrieb dann nicht funktioniert ist, dass der Mischer aufgegangen ist (deshalb auch die hohe Kesseltemperatur, der Kessel hat seine Wärme nicht weggebracht). Irgendwas zwischen Sensor und Relais löst nicht aus. - Deshalbversuchsweise aus der vorherigen Steuerung die Elektronikbox ausgebaut und in die aktuelle Steuerung eingebaut - und der Mischer ging auf. Das scheint zumindest aktuell funktioniert zu haben. Laut Monteur könnte man im Notbetrieb auch den Mischermotor aushängen und den Mischer manuell einstellen - zumindest würde ich dann nicht im Kalten sitzen, wenn sonst der Rest geht. Jetzt schaue ich mal, ob das weiterhin funktioniert. Wenn ja, war es ein Defekt der Elektronikbox.