Hallo bei meiner Trimatik-MC 7450263 zeigt die Uhr keine Temperatur mehr an.
Somit geht leider auch nicht mehr die Regelung.
Kann es an der Pufferbatterie liegen, wenn diese defekt ist?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ja, eine Vitotronic 200 wird üblicherweise empfohlen.
Allerdings halte ich eine Reparatur durch Austausch der Basisplatine durch ein überholtes Exemplar für zeitgerechter und problemloser. Sie sollte die Teilenummer 7814 433 haben.
Es wird ziemlich sicher nicht an der Batterie liegen. Wie der Name bereits vermuten lässt ist sie nur bei Stromausfall aktiv.
Dein Ausfall sieht nach einem Defekt im Netzteil aus. Vermutlich läuft die Heizung nun mit voller Leistung?
Moin zum Glück läuft sie wenigstens, auch wenn die Regelung der Mischer nicht funktioiert.
Zur Zeit von Hand geregelt, werde mich um Ersat kümmern.
Gibt es von Viessmann eine Ersatzsteuerung ?
Ja, eine Vitotronic 200 wird üblicherweise empfohlen.
Allerdings halte ich eine Reparatur durch Austausch der Basisplatine durch ein überholtes Exemplar für zeitgerechter und problemloser. Sie sollte die Teilenummer 7814 433 haben.
| Benutzer | Anzahl |
|---|---|
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |