Hallo Ich habe alle voll aufgedreht und die Temperaturen in den Räumen nachgemessen. Danach habe ich den Abgleich selbst angepasst, also Thermostate ab und nachjustiert. Manche Räume wurden zu warm, manche zu kalt. Das eine ist die Theorie auf dem Papier und dann was real ist. Die Räume die ich nicht oder kaum nutze stehen auf 3,5 also dort wo der rote Punkt angezeigt ist. Alle anderen habe ich voll auf. Ich regle also über die Vorlauftemperatur. Habe auch in einem anderen Post Erfahrungen geteilt, wir haben Heizkörper. Grundsätzlich heize ich über den Tag die Bude auf (PV Strom) und abends runter. Morgens heize ich gar nicht auf. 15 kW/h ist nicht schlecht, bei deiner Heizkurve hätte ich aber weniger erwartet, ich hatte in den letzten Tagen 9-12 kW/h. Wohnfläche ist in etwa gleich, bei uns ist aber gedämmt. Ich fahre aktuell 04/4, Komfort 21, Normal 20. Bin nicht sicher ob Du mit Deiner Kurve durch den Winter kommst wenn es richtig kalt wird. Da musst Du dich rantasten und ausprobieren. Ich fahre immer soviel wie nötig und so wenig wie möglich. Ich empfehle auch den Heizstab zu deaktivieren, brauchst eigentlich nur im Notbetrieb. Über die Anlage, Service "viservice", Inbetriebnahme und dann durchscrollen. Ich habe den nur für Warmwasser aktiviert gelassen, ist aber noch nie zugeschaltet worden. Ich bin vom letzten September bis diesem Oktober mit 4400 kw/h Strom durch gekommen. Sind also auf den Tag gerechnet ca. 12kW/h. Mein JAZ steht bei 4,3. Ich bin zufrieden.