@Sol-Vito schrieb: Hallo, seit 09/2022 habe ich die Vitocal in Betrieb (Softwarestand wurde nicht aktualisiert). Daten: 180 qm Wohnfläche, FbH, 2 Heizkreisverteiler (7 + 6 Kreise) Thermischer Abgleich m. angepasster Steigung/ Niveau Alle Heizkreise offen u. ohne Thermostate (Bis auf Kellerheizkörper, die werden aber nicht benötigt) Volumenstrom 780 Ltr./ h (Vor Reinigung Filter der Ausseneinheit 740 Ltr./ h) (Volumenstrom WW 1250 Ltr./h) Primärkreispumpe Soll 80%, Ist 52% Problem: Thermischer Abgleich passt bei allen Räumen (12 Kreise), bis auf einen (letzter Raum am Heizkreisverteiler Bad DG). Bei diesem Raum fehlen mir 0,5 Ltr./ Min.. Ich bekomme den Volumenstrom nicht über die 2.0 Ltr./ Min. hinaus. Drehe ich andere Räume runter, fällte der Gesamtvolumenstrom weiter ab. Wenn ich 2 Heizkreise schließe kommen wiederum die benötigten 2,5 Ltr. an und die Temperatur passt. Die Primärkreispumpe wurde vom HB versuchsweise auf 100% erhöht. Durch die minimale Veränderung wieder zurückgesetzt. Der HB sagte mir nach mehreren Rückfragen, das es wohl bei einigen Kunden, gem. Aussage Fa. Viessmann, diesbezüglich solche Probleme gibt. Hat jemand das selbe Problem? Konnte es behoben werden? Gibt es einen Softwarestand. der Abhilfe schafft? Mein HB konnte trotz Kontakt zu Viessmann seit einem Jahr keine Abhilfe schaffen. Ansonsten läuft die Heizung top, bis auf ein weiteres Problem, das ist aber ein anderes Thema. Vorab Danke für evtl. Rückmeldungen. Ich habe das Problem was gelöst werden soll noch nicht erfassen können. Du brauchst 1000l/h zum Abtauen, das hat aber nichts mit deinem Heizkreis zu tun und 350l/h Vomumenstrom durch deine Heizkreise, und da liegst du doch locker drüber. Aus der Montageanleitung: