Hallo zusammen, um das Thema nochmal aufzugreifen: Das Problem ist nicht wieder aufgetreten, nachdem die Luft aus dem Abtaupuffer entfernt wurde. Das ist wesentlich, wie auch die Erfahrungen bei den Monoblock Geräten zeigen. Weiterhin darf man, entgegen der Empfehlung von Viessmann (!), ein 2C Gerät, welches als ein 1C Gerät betrieben wird, nur mit deaktiviertem 2. Heizkreis betreiben. Ich hatte zunächst auf den Rat vom Viessman TD den VL2 und RL2 vom HK2 per Loop verbunden (siehe oben) und den 2. Heizkreis in der Inbetriebnahme aktiviert gelassen. Das führte dann zu obskuren Regelungsproblemen, wodurch der VL1 vom HK1 begrenzt wurde. Eine Abschaltung des HK2 in der Inbetriebnahme mit vollständigem Verschluss von VL2 und RL2 lässt die Anlage dann wie eine 1C Anlage arbeiten. Seitdem ist hier stabiler Betrieb ohne Fehlermeldung zu beobachten. Jeder Abtauvorgang war in dieser Heizperiode erfolgreich. Wichtig ist, dass jegliche Luft aus der Anlage geschafft wird. Das betrifft auch den WW Ladekreis. Siehe hier: https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Probleme-Entlueftung-Ausgasung-Luftabscheider-Hygienemodus/m-p/377656#M89270 VG