Doch, in diesem Fall schon. Da hat nämlich jemand 21 und 20 absichtlich zusammengeklemmt.🙂 @ThomasA1 dass der Brenner alle 15-30 min 10-15 min lang läuft, ist ganz normal. Und dass die Pumpe ständig läuft, hat dein Heizungsbauer absichtlich so angeschlossen. Das kann auch der Viessmann-Kundendienst nicht anders programmieren. Man müsst einfach die Brücke rausnehmen, oder HK1 auf nur WW stellen, das verträgt aber dein Hydraulikschema wohl nicht. Versteh nicht, warum die Heizungsbauer nicht einfach nach Viessmann-Schema bauen, dann wäre alles viel einfacher. Es gebe noch die Möglichkeit, eine neue Vitotronic zu nehmen, dort kann ein Puffertemperatursensor an Stecker 9 angeschlossen werden. Über Codierung 51:2 kann dann erreicht werden, dass die Kesselkreispumpe bei Anforderung nur eingeschaltet wird wenn der Brenner in Betrieb ist. Wenn du die alte Regelung behalten willst, könntest du versuchen, die Pumpe statt an den Stecker 20 an Kontakt B4 des Steckers 41 (evtl. noch ein Relais dazwischen schalten, nicht dass die HE-Pumpe dein Brennsteuergerät zerschießt) anzuschließen. Dann läuft die Pumpe nur, wenn der Brenner läuft. Weiß aber nicht, ob das für dein Schema passt. Wenn Sensor im im Puffer ist könnte es klappen, da dieser ja die Pumpe parallel anfordern würde.