Hallo @Heizing, danke für die konkrete Verbindungsbeschreibung, die ich anhand meiner Fotos von den Vitocal-Steckern gut nachvollziehen konnte. Ich habe als externe Gastherme eine Elco Thision S Plus, die einen konfigurierbaren Multifunktionseingang hat, über den man entweder einen Kontakt oder ein 0-10V Signal anschließen kann. Ist in der von Ihnen erwähnten Beschreibung ersichtlich, ob das 0-10V Signal für die Anforderung ausreicht oder braucht man zusätzlich eine Freischaltung der Elco. Oder werden mit der EM-HB1 nur zwei separate Möglichkeiten der Anforderung beschrieben, mit oder ohne 0-10V Signal. Ich möchte mich möglichst kundig machen, da der Fachbetrieb die Anbindung bisher erfolglos mit einer EA1-Platine, einem Relais oder einer unzulässige Direktverbindung vom Vitocal-Secker 66 versucht hat. Erst nach Änderung über den Inbetriebnahme-Assisten gab es eine Anforderung der Therme, wobei eben jetzt die Zischenschaltung eines Relais aussteht. Und da möchte ich eigentlich eine optimale Anbindung. Gibt es einen Link zum Dokument mit der S. 17? Schönen Abend und Gruß Günter
... Mehr anzeigen