Zum Abschluss des Beitrags möchte ich noch die Information von Elco zur Anbindung hinzufügen: Verbr'anforderung VKx 10V Der Anwendungsknoten externe Last x erhält ein Spannungssignal (DC 0...10 V) als Wärmeanforderung. Die angelegte Spannung wird über eine lineare Kennlinie in eine Wärmeanforderung umgewandelt. Diese Kennlinie wird über 2 Fixpunkte (Spannungswert 1/Funktionswert 1 und Spannungswert 2/Funktionswert 2) definiert. Beim Funktionswert gilt eine Auflösung von 0,1 °C. Für einen Sollwert von z.B. 80 °C ist also ein Funktionswert von 800 zu parametrieren. Die Wärmeanforderung wird aktiv, wenn sich aus der angelegten Spannung über die Kennlinie ein Vorlaufsollwert von mindestens 6 °C ergibt. Die Wärmeanforderung bleibt aktiv, solange sich aus der angelegten Spannung ein Vorlaufsollwert von mindestens 4 °C ergibt.