Erneut Hallo mit einer Entschuldigung, ich habe die falschen Parameter genannt: richtig- 1395.0, 1395.1 falsch - 2426.0, 2426.1 Das Problem mit der WW-Aufbereitung bleibt erhalten. Und nun der korrigierte Text: Hallo, hier die Grundlage/Fehler des auch bei mir aufgetretenen Problems: Mit Parameter 1395.0 kann die Sommer-Sparschaltung freigegeben und mit 1395.1.1 die Außentemperatur eingestellt werden, bei der die Umwälzpumpe abgeschaltet wird, um eben "Heizung" zu sparen. Was für den Heizkreis eine gute Funktion ist, schlägt leider auch auf die Warmwasseraufbereitung durch: diese wird ordnungsgemäß gemäß Einstellungen gestartet und läuft einwandfrei an (Verdichterleistung, Durchflußmenge, ... alles stimmt!), um kurz danach wieder gestoppt zu werden, weil die Außentemperatur über der eingestellten "Grenztemperatur" liegt. Das ist absolut reproduzierbar! Für mich ist es ein Fehler, daß die Sommer-Sparschaltung nicht nur auf die Funktion Heizen, sondern auch die Funktion Warmwasser angewendet wird ... u.s.w. _________________________________ Ergänzung: Vitocal 252 A13, SW 2440, 1 Heizkreis mit Pufferspeicher als hydraulische Weiche. Übrigens: die Parameter für die Sparfunktion-Außentemperatur (mit Bezug zur Raumtemperatur) stehen mir garnicht zur Verfügung. Vermutlich weil die Anlage als Außentemperatur-gesteuert konfiguriert wurde. _________________________________ Mit wiederholtem Gruß, huderitter