Hallo zusammen,
ich habe eine Wärmepumpe 250A und kann leider nicht erkennen nach welcher Logik die Funktion gestartet wird.
Ich habe den Eindruck, dass die erst gestartet wird, wenn die aktuell laufende Heizphase abgeschlossen ist. Das kann jedoch im Winter mehrere Stunden dauern.
Wenn man die Funktion aktiviert muss man doch erwarten können, dass die zeitnah gestartet wird, ansonsten ist die Funktion überflüssig.
Vielleicht kann dazu von Viessmann jemand zu antworten.
Schöne Grüße
Ludie
Hallo,
die einmalige Warmwasseraufbereitung startet leider nicht immer sofort, wenn sie aktiviert wird, sondern erst wenn eine weitere Bedingung erfüllt wird: die eingestellt untere Hysterese für Warmwasser muß auch unterschritten sein. Hat Viessmann so entschieden!
Mit Gruß, huderitter
Danke für die Info!
Werde ich ausprobieren.