Hallo @Heizer21 Ich füge das Datenblatt des Paromat Triplex-Kessels bei. Darin ist ersichtlich, dass kein Mindestwasservolumenstrom und keine Mindestrücklauftemperatur erforderlich sind. Die erforderliche Mindestkesseltemperatur beim Betrieb mit einem modulierenden Gasbrenner beträgt jedoch 60 °C, um den Kessel vor Kondensation zu schützen. Auch wenn die Kommunikation zwischen Dekamatik-E und zwei Dekamatik-HKs gewährleistet ist, werden die Förderpumpen nicht abgeschaltet, sondern lediglich die Kesseltemperatur an den höchsten Temperaturbedarf aller Heizkreise angepasst. Dies würde einige Einsparungen bedeuten, da Dekamatik-E erkennt, wann aufgrund der Beheizung eines der Warmwasserspeicher eine höhere Kesselwassertemperatur benötigt wird. Für eine detailliertere Diskussion benötige ich ein Anlagenschema, falls vorhanden, und die Entfernungen zu beiden Heizzentralen. Es ist jedoch zu beachten, dass alle Steuerungen ihre Lebensdauer bereits überschritten haben, da sie über 25 Jahre alt sind. VG