Hallo @Wolf7112 Wie im Systemübersichtsfoto zu sehen ist, ist der Durchfluss auf der Sekundärseite stark eingeschränkt, was zu einer Temperaturdifferenz (ΔT) von 30 °C führt. Unter normalen Bedingungen sollte diese maximal 6 °C betragen. Wenn die maximale Vorlauftemperatur der Wärmepumpe überschritten wird, schaltet sich der Kompressor ab und das Dreiwegeventil schaltet in den Heizbetrieb, um den Kondensator zu kühlen – dies ist ein normales Verhalten. Deshalb spüren Sie, wie die Fußbodenheizung den Boden erwärmt. Der Pumpenrotor ist wahrscheinlich verschmutzt; in jedem Fall muss für ausreichenden Durchfluss gesorgt werden, um die Temperaturdifferenz zu reduzieren. VG