Hi Kandi, welche Einstellungen fährst Du im Kühlbetrieb? Wir haben eine 201.E10 2C, keinerlei Puffer und ein nachträglicher Einbau wie von StephanBW fällt komplett aus. Wenn ich die Kühlfunktion richtig verstehe: - regelt die eingestellte RT ab wann in Abhängigkeit der gedämpften Außentemperatur überhaupt gekühlt wird (Bsp: 21°C RT -> ab 25°C für >3h beginnt Kühlbetrieb) - Parameter 2406.0 stellt die VL-Solltemperatur des Kühlkreises HK2: steht standardmäßig auf 16°C - Parameter 2453.0 und 2453.1 sind irrelevant, da Anlage außentemperaturgeführt und alle Ventile offen Der Volumenstrom während des Kühlbetriebs von HK2 (HK1: standby da Radiatoren) beträgt rund 2000l/h, die Anlage schaltet jedoch schnell wieder ab. Ein Punkt könnte tatsächlich sein, dass die Temperaturdifferenz Boden und VL-Temperatur zu gering ist. Testweise schalte ich nun die Kühlfunktion erst ab 24°C Raumtemperatur ein, mal sehen, wie sich das dann auf die Taktung auswirkt. Wie macht ihr das? (Was mir auch auffällt: obwohl HK1 im standby sein sollte, ist die HK1-Pumpe an und gefühlt werden dadurch die Radiatoren ebenfalls gekühlt; werde ich mal versuchen nachzumessen. Wäre das normal?)