Hallo Jöns, Nein, Deine "Rechnung" passt nicht, denn ich kenn die Leistungsaufnahme meiner Heizung nicht. Ließ meinen Beitrag langsam und sorgfältig mehrfach durch...... Bei den klimatischen Bedingungen in Berlin im o.a. Zeitraum lief meine Heizung 7 h / Tag und verbrauchte 10 l Öl / Tag. Das ist meine Aussage. Du hast oben die Leistungsaufnahmen angegeben, in Summe etwas mehr als 300 W. Diese 300 W Leistung mit 7 h mal 3 d multipliziert ergibt 6,3 kWh angenommenen Verbrauch bei Deiner Schwester (wenn deren Heizung so lange laufen würde wie meine Anfang Januar). Also sind die 220 Ah (wenn es denn 12 V-Akkus sind) völlig unzureichend. Sind es überhaupt für diese Belastungsart geeignete Akkutypen oder Starterbatterien für Autos (dann wirds ohnehin nix)? Die o.a. 600 Ah müssen die nutzbare Akkukapazität (-> Datenblatt des Akkus inkl. Alterung und akt. Ladezustand bei dem zu erwartenden Entladestrom) sein, nicht die Nennkapazität bei C10 oder C20. Mein Fazit: nehmt einen Invertergenerator, notfalls mit Elektrostart, sonst wirds nix mit den angestrebten 3 Tagen. 5 l bis 10 l Super Plus irgendwo im freien wärmegeschützt deponieren und den Generator min. alle 12 Monate eine halbe Stunde unter Last laufen lassen und dabei jeweils neues Benzin verwenden. Falls nicht, die Batterienanlagenverordnung ist nicht grundlos so konkret was Zu- und Abluftöffnungen sowie Explosionsschutz im Umfeld der Batterien angeht. Die werdet ihr sicher vollständig gelesen, verstanden und umgesetzt haben bei Eurer Überlegung, oder? Mir gefällt meine Meinung auch nicht immer, aber ich habe leider keine Andere....