Hi Dirk, doch du hast ein Bussystem in der Therme und gerade deshalb kannst du die G-HE KM höchstwahrscheinlich verwenden, wenn du möchtest. Da deine jetzige Pumpe "stufig" ist, muss dann in der Codierung von stufig auf geregelt umgestellt werden: Hier deine ET- App mit allen Manuals, es müsste Codierung 2 30:0 auf 30:1 umgestellt werden. Hier auf S36 geht es los mit der Codierung. Problematik: Manches wird durch den Codierstecker vorgegeben. Du müsstest mal testen, ob die Änderung nach stromlos machen der Therme (10 Min) noch da ist. Dann sollte es funktionieren. Nachtrag: Es wird wohl doch nur die stufige Variante gehen, weil per Firmware bzw. Codierstecker die Codierungen zum Einstellen der Drehzahlen fehlen. Aber auch nicht schlimm - dann wird es wenigstens nicht so teuer. Dieser "Billigmotor" von Ebay kann sogar PWM. Damit könnte man mit etwas Basteln und einem ebenso billigen PWM- Controller 2 oder 3 Drehzahlen fahren. Nachtrag: Es hat sich mittlerweile herausgestellt, dass wirklich der Codierstecker mitgetauscht werden muss. Dann sind auch die Einstellungen da. Welcher Stecker passt, erfragt man in einem Shop für Heizungsersatzteile. Gruß Fiedel