Hi Johannes, die retten wir... 😎 A1 bedeutet: Busproblem: Steckung der LeiterplatteVR20 prüfen. BUSAnschlüsse an SteckerX 5.3 X 5.4 (z. B. Erweiterungssatz für Heizkreis mit Mischer oder Vitocom) auf richtigen Anschluss und Funktion prüfen (Anschlüsse zur Fehlersuche evtl abklemmen) Unterbrechung interne BUS Verbindung zur Fehlersuche evtl. abklemmen). Drehzahlgeregelte Heizkreispumpe und Verbindungsleitung der Heizkreispumpe prüfen. Codierung auf der Leiterplatte LGM 29 auf richtige Einstellung prüfen Hast du eine Mischersteuerung an der Therme angeschlossen? Dann mal X 5.3 X 5.4 abklemmen und den Mischer auscodieren (Cod. 1 -> 04:01), dann Mischer von Hand öffnen (ausklinken). Alternativ, bzw. zeitgleich die geregelte Pumpe auscodieren (Cod. 1 -> 12:00). Da hier auch die VR20 beteiligt ist, diese ggf. noch mehrmals ziehen/stecken um die Kontakte etwas "einzuschleifen". Ggf. ist da was leicht korrodiert. War der G-HE KM-BUS bereits eingebaut, oder war da so eine alte "Eisenpumpe" drin? Hier das Serv.Man. Gruß Fiedel
... Mehr anzeigen