Hallo, mit den 12336 kWh komme ich hiermit https://www.ibo-plan.de/heizlastberechnung/andere-berechnungsverfahren/heizlastberechnung-schweizer-formel/berechnungsmethode-2/gebaeude-heizlast-elektroheizung.html#heizlastberechnung auf 5,1 kW Heizlast. Das hast du glaube ich auch schon ausgerechnet. Die WP hat ca. 9,5 kW Heizleistung und sie ist nicht modulierend. D.h sie ballert immer mit 9,5 kW rein. Fast 100% zu groß und fixed speed ist ein denkbar ungünstige Kombination. Da hättest du beim Verdichter-Tod lieber gleich eine passenden und modulierende 333 G gekauft. sehr Schade. In der Planungsanleitung ist von 1,7 m³/h Mindestvolumenstrom im Heizkreis die Rede. Was hast du aktuell für einen Durchfluss in der FBH wenn alle Stellantriebe max offen sind? >>>aber die Sekundärpumpe steht normalerweise auf 3, kann man die Volumenstrom Regler der Heizkreise noch weiter öffnen, oder sind da sie meisten schon auf Max?