Hallo Jörg, frag doch Florian nach dem Code um in die Codierebene 2 zu kommen dann könntest du das noch mal ausprobieren. >>Wie Sie mir geschrieben hatten, braucht die Wärmepumpe 6,4min. um 200 Liter um 5K zu Erwärmen ich habe ein Detail dabei unterschlagen. 😞 Für diese Berechnung der Puffer Erwärmung dürfen wir nur mit der überschüssigen Leistung rechnen. D.h wir hatten gesagt das Haus hat 6,5 kW Heizlast bei z.B. -14 Grad. Dann hat es bei der aktuellen Witterung vielleicht 50 % davon. --> 3.25 kW Die WP hat 10,5 kW - 3,25 kW sind 7,25 kW zu viel. Wir wollen ein Laufzeit von 30 Min, d.h es müssten 3,6 kWh im Puffer gespeichert werden. mit dem Tool kommt man auf einen 630l Puffer. D.h ein 500l Puffer sollte es schon sein. Je wärmer es draußen wird, desto größer wird auch die "überschüssige" Leistung und die Pufferladezeit sinkt. Ja eine Pumpe braucht man auch noch dazu. Eine zusätzliche Materialschlacht, die bei korrekt Auslegung nicht nötig wäre. VG Michael