Hallo Thomas, das passt, das ist wohl ein ganz normaler Verteiler, ohne Weiche. >>Stattdessen moduliert sie runter auf 8% und dümpelt irgendwann mit 30°C Vorlauf vor sich hin. Die interne Pumpe sorgt dann dafür, dass nix aus dem Speicher gezogen wird und so landet das "kalte" Wasser in den Heizkreisen und auch im Puffer. Bei diesem Schema muss die interne Pumpe immer etwas mehr Volumenstrom liefern, als die Heizkreise abnehmen, damit noch etwas im Puffer ankommt. Hast du eine Berechnung zum Hydraulischen Abgleich der beiden Heizkreise? Oder zeigen deine Heizkreispumpe vielleicht sogar den Volumenstrom an? Die interne Pumpe schafft max 1300l/h. Bei Differenztemperatur =2K ist der Mischer fast ganz offen und die Heizkreise ziehen fast so viel aus dem Verteiler, wie der Volumenstrom im Heizkreis ist. Wie ist die Kodierung der Pumpe aktuell? 1100.2 „Solldrehzahl der Primärkreispumpe bei Heizbetrieb“ VG