Hallo, schön dass es funktioniert hat. >>Parameter 10 auf "Aus" steht. laut Serviceanleitung S143 sollte es bei dem Gerät aktiviert werden. Bitte testen. Brennerstarts : 63778 Brenner-Betriebsstunden : 20748,07 Stunden Das Gerät läuft pro Start nur 20 Min. im Winter sollte es im Idealfall mit 1 Start pro Tag auskommen. Heizkurve und Raumthermostate passen von der Einstellung nicht zusammen. A6 steht auf 36 Grad, das könnte man auf 17 bis 19 Grad reduzieren, da wo das Haus keine Heizung mehr benötigt. WW Zirkulation. Teste mit der Hand ob eine Stunden nach dem Lauf der WW Zirkulation die Pumpe wieder Raumtemperatur hat, oder ob die noch warm oder heiss ist. WW Temperatur ist mit 60 Grad relativ hoch eingestellt. Der 160 l Speicher dürfte doch alle 1-2 Tage einmal mit Frischwasser neu befüllt sein und eine recht geringe Legionellen Gefahr haben. Solare Nachheiz Unterdrückung ist auch 10k höher als normal. >> API Calls begrenzt). bau das auf diese Lösung um. https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-IP/m-p/439982#M55583 damit kommst du an alle DP ran, die du in dem PDF siehst, so oft wie du möchtest. VG