Hallo @besimo wir haben keinen Vergleich zum Winter 21/22, die WP wurde erst im März 2022 in Betrieb genommen. Ich hatte aber gesehen, das die JAZ für WW gegen Ende des Sommers drastisch gesunken ist. Drastischer als die es Heizens von Beginn der Heizperiode bis Ende des Winters. Ich kann den COP leider nicht ablesen, mit den neuen Informationen der App könnte ich den nur wochenweise manuell nachberechnen. Wir hatten jedenfalls nach der Inbetriebnahme eine Mindestverdichterleistung von 40%, damit hat die Pumpe in der Übergangszeit stark getaktet. der Techniker hat das dann auf 28% zurückgenommen, damit haben wir das Takten in den Griff bekommen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, das bei Dir hochzusetzen. Die Pumpe weiß dann gar nicht wohin mit der Wärme und wird schnell die obere Abschaltschwelle reißen, Das wird nicht zu längeren Laufzeiten führen. Auch ist der Anlaufstom des Verdichters höher als wenn er äuft. wenn er öfters startet, dann machst Du Dir die Energiebilanz wieder kaputt. Ich denke, von der Effizienz her sind 30% noch ok, einer der Gurus hier hatte mal geschrieben, man sollte nicht unter 20% kommen. Grüße