Vitocal 200-S M-E-AC 201.D08 - potentialfreien Ausgang für das ChangeOverSignal ?

Ich möchte 24V Raumthermostate für die ERR verwenden i.V. mit Klemmleisten 24V (Möhlenhoff Alpha Basis Standard Plus 24V mit Change-Over-Eingang (potentialfrei).

Ist der ChangeOver-Ausgang der Vitocal 200-S für die Schaltung Heizen/Kühlen potentialfrei oder hat dieses 230V ?

Ist dann ein Relais erforderlich, falls ja, welches ?

3 ANTWORTEN 3

Hallo besimo,

das AC-Signal, das von der Regler- und Sensorplatine ausgegeben wird, hat eine Spannung von 230V. Da wirst du ein entsprechendes Relais verwenden müssen. Geh am besten mal zu einem Elektriker und lass dir ein 230V Relais mit Goldkontakten geben. Diese Art Relais ist besser geeignet für Schaltvorgänge ohne Last.

Beste Grüße, °ch

Und welches Relais genau (z.B. von Finder oder von Eltako) ?
P.S. Elektriker haben momentan wenig Zeit. Ich will auch nicht, dass er zweimal kommen muss, da die 24V-Klemmleiste vom Standard abweicht. Also will ich ihm schon einen Vorschlag machen, damit er weiß, was er im Vorfeld besorgen muss.

besimo

Hallo besimo,

beispielsweise das Finder 4C.01.8.230.4060 sollte den Anforderungen gerecht werden.

Beste Grüße °ch