@Arni2 Hi Arni, Da 90% der Rohrstrecke isoliert im Haus ist, wäre die Annahme dass hier erhebliche Verluste entstehen, unrichtig. Grundsätzlich sehe ich die Eckdaten mit der verfügbaren WP Leistung irgendwo 6-7Kw bei tiefen Temperaturen, 180m2 und Iso aus 2001. Bude wird nicht warm obwohl nur 20 Grad Solltemp. Dazu noch ein hoher Vorlauf. Fenster sind 2 oder 3 fach ? Dann komme ich anhand aller Parameter zum Schluss dass diese WP als alleinige Heizquelle unterdimensioniert ist. Auch weil du erwähnst dass sie bereits bei 9 Grad durch läuft. Auch weil ich den Wärmebedarf meines Objektes mit 250m2 kenne.... Normalerweise bauen die HB zu große WP ein, bei dir offensichtlich nicht. PS: Ein Dauerlauf bei geringer Wärmeabgabe kann aber auch auf Gasmangel zurück zu führen sein.