Seit heute habe ich ein Problem, dass die Vorlauftemperatur offensichtlich nicht ausreicht, um das Haus bei der gegebenen Außentemperatur zu beheizen. Ich habe eine Vitocal 250-A AWO-M-E-AC-AF 251.A08 mit 2 Heizkreisen „Heizkörper“ und „Umluft“. Die Heizkurven erfordern bei aktuell -0,6° AT Vorlauftemperaturen von 49° bzw. 56°. Tatsächlich erreichen die beiden HK 38,1° bzw. 40,7°. Die Vorlauftemperatur im Wärmeerzeuger steht auf 42,9°. Der 200 Liter Pufferspeicher hat 38,1°. Alles also weit entfernt von der Anforderung. Bisher hat es einigermaßen funktioniert: die angeforderten Vorlauftemperaturen wurden annähernd erreicht. Aber seit heute morgen passt das nicht mehr. Auffällig ist jedoch, dass während der WW-Bereitung 50° überschritten werden. Also sieht es so aus, als ob die WP diese Temperaturen erreichen kann. Die Anlage nimmt 2,86 kW elektrisch auf und gibt 7,99 kW thermisch ab. Alles ohne Zusatzheizung. Hat jemand eine Idee, was da schief läuft??? Gestern hatte ich eine Servicefreigabe gemacht. Könnte es sein, dass da jemand rumgepfuscht hat? Allerdings ist mein Heizungsbauer vom 20.12.2024 bis 13.1.2025 in Urlaub. Also kaum zu erwarten, dass der da rumfummelt. Ich habe mal ein paar Screenshots angehängt, um zu Zeigen, wie sich das Problem in ViCare zeigt.