Hallo @Sandra95 , meine Anlage ist eine Vitocal 250-A10 an einem Vitocell 120-E 600l und einer Vitotrans 353. Ich fahre die WW-Pufferzone mit 57°C und einer Hysterese von 1,5K, mein WW-Soll an der Vitotrans ist 50°C. In meiner Warmwasserzone sinkt die Temperatur ohne Zapfungen um zusammen 6°C pro Tag. Dein Vitocell 120-E hat eine doppelt so große Warmwasserzone. Sein Bereitschaftswärmebedarf ist zwar ein klein wenig höher, dennoch sollte durch die viel größere Wassermenge der Temperaturverlust pro Tag bei dir kleiner sein als bei mir. Der Schlüssel dazu ist es, die Zirkulation nur auf Anforderung zu betreiben. Das erfordert etwas Eingewöhnung, wird dann aber schnell zu einem Automatismus. Wenn allerdings bei abgeschalteter Zirkulation und ohne Zapfvorgänge die Temperatur der WW-Zone des Vitocell schneller als 6°C pro Tag fällt, dann liegt ein technisches Problem vor, das behoben werden sollte. Solche Fälle werden immer wieder hier im Forum vorgestellt und diskutiert, und haben oft die seltsamsten Ursachen: Abgefallene Thermosensoren, falsche Ventilmotoren. fehlerhafte Verrohrung, falsche Konfiguration, oder gleich ein ganz anderer Pufferspeichertyp als bestellt und bezahlt. Wie groß ist bei dir der Temperaturverlust der WW-Zone über 24 Stunden, wenn keine Zirkulation läuft, nicht gezapft wird und die WW-Bereitung an der Vitocal ausgeschaltet ist? Oder zumindest über 12 Stunden? LG, Sebastian