Guten Tag, ich betreibe einen Vitotrans 353 an einem Vitocell 960 Liter. Dieser wird aus mehreren Quellen erwärmt (Wärmepumpe Vitocall 200-S, Solarthermie und hoffentlich bald auch von einem wasserführenden Kamin). Das Problem: bei konstanter Zapfung von Warmwasser, kommt es zu kurzen Temperatureinbrüchen (Hallo wach Effekt unter der Dusche). Sehr regelmäßig, sehr reproduzierbar. Ich habe die Werte auf dem Display der 353 verfolgt. Bei konstant laufendem Warmwasser (ein Hahn voll auf), stehen alle Temperaturen ziemlich konstant. Primärpumpe bei ca. 30%. Doch dann spring der Primärpumpenwert auf 20%, WW-Temperatur rauscht nach unten durch (von 44°C bis fast 30°C). Dann wird die Primärpumpe wieder langsam hochgeregelt, WW-Temperatur steigt dementsprechend wieder an. In einem normalen Duschvorgang bekommt man mehrere dieser kalten Einbrüche zu spüren. Woran kann das liegen? Zur Historie unserer Analage: Wir haben vor einigen Jahren gebaut. Die Anlage lief zu beginn überhaupt nicht rund. Viessmann-Kundendienst war vor Ort und hat einige Fehler behoben (falsch verbautes Ventil, falsch verbaute Temperatursensoren). Im Laufe der Jahre hatten wir mehrere defekte Temperatursensoren im 353 auf der Frischwasserseite. Zuletzt hat der Volumenstromsensor im 353 aufgegeben. Wir waren dann ziemlich lange im Notbetrieb unterwegs (das hat sehr stabil funktioniert). Jetzt ist der Volumenstromsensor erneuert, aber das oben genannte Problem tritt auf. Ich bitte um Abhilfe.