Den Volumenstrom kannst Du, passende Software Version vorausgesetzt über Service/Systemeinstellung/Allgemein reduzieren. Zum Abtauen wird die eingestellte Höchstdrehzahl genommen, ich habe 80% eingestellt. WW Drehzahl über die entsprechende Kachel am Gerät kann auch reduziert werden. Meist wird beim eingestellten Wert 15% durch Hydro Control hinzu addiert. Der Parameter 1100 bezieht sich auf die Primärkreispumpe, 1102 wohl auf die Heizkreispumpe mit passenden PWM Signal, bei mir ist eine analoge verbaut. Ich habe als Richtwert die technischen Daten des Puffers heran gezogen, plus die Menge Heizwasser Heizkreis. In der Beschreibung sind die Durchflussmengen zur Erwärmung gut beschrieben. Heizen 1300l/h bei eingestellten 54%, Ist 69%. Warmwasser 1100l/h eingestellt 55%. Ideal ist beim eingependelten Betrieb Heizen eine Spreizung von 2-3K, Vorlauf WP und Rücklauf WP. Beim WW komme ich auf 4K. Ist die Spreizung zu hoch versucht die Anlage durch höhere Temperatur Vorlauf den Speicher zu erwärmen. Also nicht zu niedrig stellen, dann besser etwas mehr. Ich habe mich mit 5% Schritten ran getastet.