Guten Morgen StefanD, für die Aktivierung des Notbetriebes über den Durchlauferhitzer musst du folgendermaßen vorgehen: Codierebene aufrufen: "Geräteeinstellung" -> "Zugriffsberechtigung" -> "5243" -> 2x mit "OK" bestätigen -> "Programmieren" Heizbetrieb: "Elektroheizung" Parameter 7900 "Heizwasser-Durchlauferhitzer" - "Ja" Parameter 7902 "Heizen mit Elektro" - "Ja" Normalerweise startet der Durchlauferhitzer für den Heizbetrieb jetzt nur, wenn die Regelung merkt, dass es die Wärmepumpe selbst nicht alleine schafft. Unter Umständen kann es dann auch schon etwas kühler im Haus sein. Wenn Sie wollen, können Sie jetzt zur Überbrückung ein Estrichtrocknungsprogramm einstellen. Dadurch stellen wir sicher, dass die Beheizung über den Durchlauferhitzer vorgenommen wird. "interne Hydraulik" Parameter 7300 "Wärmepumpe für Bautrocknung" - "Nein" Parameter 7303 "Estrichprogramm" - "Profil 8" Dauer 10 Tage "Heizkreis 1" - Soll ein anderer Heizkreis (zum Beispiel 2) vorhanden sein, muss entsprechend dieser ausgewählt werden. Parameter 200E "Max. Vorlauftemperatur" - Standardwert 40°C - Eventuell reichen hier 35°C aus (bei Fußbodenheizung). Das ist die Vorlauftemperatur, auf welche im eingestellten Estrichprogramm geheizt wird. Warmwasserbereitung: "Warmwasser" Parameter 6015 "Warmwasser mit Elektro" - "Ja" Parameter 6008 "Hysterese Zusatzheizung" - Werkseinstellung 10K - Ist die Temperatur im Speicher kleiner als die eingestellte Solltemperatur, abzüglich des hier eingestellten Wertes, wird die Warmwasserbereitung über den Durchlauferhitzer ausgeführt. Wird die Estrichtrocknung als Notbetrieb aktiviert, hat die Schaltzeiteneinstellung für die Warmwasserbereitung keinen Einfluss. In dem Fall wird unregelmäßig kontrolliert, ob Bedarf besteht und entsprechend die Aufheizung des Speichers vorgenommen. Beste Grüße °fl
... Mehr anzeigen