Hallo,
ich habe oben genannte Wärmepumpe. Als Brauchwasserspeicher habe ich eine Vitocell 100-B mit 300 Litern Inhalt. Es ist (nur) ein Temperatursensor an dem Speicher verbaut, zudem läuft das Heizwasser über beide Wärmetausche (Heizwendeln) durch den Speicher.
Nun erscheint mir folgendes komisch:
Im August waren wir hin und wieder ein paar Tage unterwegs. Das Wetter war warm, die Heizung nur auf Warmwassermodus eingestellt. Dennoch benötigt die Heizung ca. 4-6kw/h Strom pro Tag. (Gemessen am Stromzähler, eigener Zähler für die Wärmepumpe). Dies erscheint mir relativ hoch, da der Bereitschafts-Wärmeaufwand laut der Speicher bei 1,65kw/h pro Tag liegt. Kann das auf ein(en) Problem (Defekt) der neu verbauten Wärmepumpe hindeuten...?

Vielen Dank für eine Einschätzung und freundliche Grüße

11 ANTWORTEN 11

Wie hoch ist denn die Warmwassertemperatur eingestellt ? Ich vermute mal, dass hier die elektrische Zuheizung aktiv wird ?

Hallo,

die Wassertemperatur ist auf 47° gestellt, die elektr. Zusatzheizung ist deaktiviert und es gibt keine "Legionellenschaltung". Sprich die Temperatur wird nicht in bestimmten Zeiträumen auf einen höheren Wert erwärmt.

Eine weitere Frage gleich anschließend:
Würde die elektr. Zusatzheizung aktiviert sein, nutzt die Wärmepumpe diese dann in jedem Fall oder erkennt die Wärmepumpe den Zeitpunkt (anhand der Außentemperatur) bei dem sie ohne Zusatzheizer die Temperatur nicht mehr leisten kann...?

Danke schon mal für die schnelle Antwort!

Hallo weere,

der Bereitschaftswärmeaufwand wird höher, sobald eine Zirkulationspumpe vorhanden ist, irgendwo eine leichte Schwerkraftzirkulation stattfinden kann oder die Isolierung nicht überall zu einhundert Prozent durchgeführt wurde.

Wenn die Zusatzheizung für Warmwasser aktiv ist, erfolgt die Nachladung über die Hysterese der Zusatzheizung. Diese ist beim Auslieferzustand auf 10K eingestellt.

Beste Grüße °fl

Ja die WP hat eine gewisse 'Intelligenz' wann die E-Heizung aktiviert wird.
Ich würde mal empfehlen, du schaust dir wenn du mal Zeit hast, die Anlagenübersicht an. Bei neuern WPs geht das über langes Drücken der Hilfe-Taste - Alternativ Service (Taste ok und Menü gleichzeitig)-> Diagnose -> Anlagenübersicht.
Schau mal ob dort dauerhaft Pumpen laufen. Eine Pumpe die 24/7 läuft kann dir bei 200Watt schon 4,8KW verbrauchen.

Hallo,

ich betreibe so ziemlich die gleiche Anlagenkonfiguration (BJ2015) und hatte im August im Durchschnitt 4,5kwh pro Tag. Mein WW wird 2 mal pro tag auf 46 deg erwärmt, wie oft ist bei Dir die WW bereitung aktiv?

Danke

Gruß

lufi22

Hallo flo,

alles klar, das habe ich verstanden. Ich habe eine Umwälzpumpe, die über die WP gesteuert wird, nicht den ganzen Tag läuft und auch bei Betrieb nur taktet...
Davon ausgehend, dass die WP bei höheren Außentemperaturen im August einigermaßen effizient läuft, wundert mich der Tagesbedarf von ca. 5kw/h pro Tag, da dementsprechend je nach "COP"-Zahl (angenommen mind. 2) ja Werte von mind. 10kw/h pro Tag Bereitstellungsaufwand (ohne Verbrauch) bedeutet, oder denke ich falsch...?

Sprich, man hat über den Daumen gepeilt ca. 5kw/h x 360 Tage, das sind alleine schon 1800kw/h Verbrauch pro Jahr ohne eine einzige Dusche und ohne ein einziges Zimmer geheizt zu haben... Wenn ich das überschlage und Vergleichswerte im Internet recherchiere, dann kommen mir Zweifel, ob hier alles ordnungsgemäß funktioniert...?

Sind diese Werte also realistisch oder sollte man weitere Überprüfungen anstellen (lassen)...?

Danke schon mal für eine erneute Antwort und freundlicher Gruß
Weere

Hallo,

das kommt auf den Verbrauch an (denke ich), ich habe es so eingestellt, dass von 5h-12h Wasser erwärmt wird und von 17h - 22h.
Je nachdem wann man unter die Schwelle von 42° fällt heizt die WP dann wieder auf 47° auf und das wird bei intensiver Badnutzung mal früher oder mal später sein. Genauer habe ich das noch nicht recherchiert...
Woher weißt Du, dass Deine WP genau 2mal am Tag Wasser heizt...?

Wie ist denn Dein Jahresverbrauch inkl. Heizung?

Danke und Gruß
Weere

Hallo Weere, ich habe bei mir morgens und abends einen kleinen Slot (je 2h) hier kühlt der Puffer nicht so stark ab so das nachgeheizt werden muss ( auch wenn geduscht wird) mein Jahresverbrauch liegt bei ca. 4000kwh keine Ahnung ob das gut oder schlecht ist gefühlt könnte es aber weniger sein (kfw 70 Haus mit 150qm Wohnfläche). Habe auch eine Softwareaktualisierung bekommen wegen Fehlermeldungen. Evtl. ändert sich der Verbrauch.

Gruß

lufti22

Hallo weere,

du kannst doch überprüfen, woher der Temperaturverlust kommt. Anschließend kannst du dementsprechend Maßnahmen ergreifen. Ist denn alles 100% isoliert? Keine unnötigen Laufzeiten der Zirkulationspumpe, welche die Temperatur des Speichers immer wieder nach unten zieht?

Beste Grüße °fl

Hallo,
jetzt habe ich die Zirkulationspumpe angepasst und die Werte haben sich etwas verbessert... Mal schauen, was das über eine größere Dauer ausmacht..

Nun habe ich noch eine weitere Frage:
Derzeit ist es bei uns in der Früh 5.30h so ca. 0 Grad. Sollte die Temperatur noch weiter absinken, schafft es dann die Anlage ohne elektr. Zusatzheizer aus 47 Grad Wassertemperatur zu kommen? Und ab wann (wieviel Grad) wird der Wert für die Pumpe zu niedrig...?
Sollte ich die elektr. Zusatzheizung für Warmwasser freigeben? (aktuell ist die Warmwasserbereitung in der Nacht aus, und um 5.30h mit Einschaltautomatik wieder aktiviert...

Danke für eine Tipp.

Freundliche Grüße

Hallo weere,

die Warmwasserbereitung wird bei einer sinkenden Leistung aufgrund einer niedrigeren Außentemperatur immer länger dauern. Irgendwann ist ein Punkt erreicht, indem die Regelung merkt, dass die Aufheizung zu lange dauert. In diesem Moment wird der Durchlauferhitzer für die Warmwasserbereitung, falls er freigegeben ist, auch ohne unterschreiten der Hysterese für die Zusatzheizung eingeschaltet. Ob du den elektr. Durchlauferhitzer für die Warmwasserbereitung freigibst, musst für dich selbst entscheiden, da dies auch mit höheren Stromkosten verbunden ist.

Beste Grüße °fl