Hallo SR89,
die Außentemperatur kann über das Vitogate lediglich gelesen werden. Soll die Außentemperatur manuell beeinflusst werden, muss dies über eine bauseitige Lösung geschehen.
Die (74) ist kein Temperatursensor, sondern ein Temperaturwächter als Maximaltemperaturbegrenzung für die Fußbodenheizung. Dieser muss für die Funktion der Anlage nicht zwingend installiert werden. Es ist allerdings ein Schutz vor Schäden an der Bausubstanz.
Das eingezeichnete 3-Wegeventil (114) bekommt lediglich eine 230V~ Ansteuerspannung. Sobald diese anliegt, wird der Durchgang A - AB geöffnet. Ist die Spannung weg, wird durch die Federbelastung der Durchgang B - AB geöffnet.
Der Mischermotor wird mit 2 Phasen angesteuert. Eine für Mischer "Auf" und eine für Mischer "Zu".
Welche von den Bauteilen aber letztendlich eingesetzt werden, hängt auch von der Dimensionierung ab. Dementsprechend kann es auch sein, dass kein federbelastetes Umschaltventil zum Einsatz kommt, sondern eines, was über einen Schütz die "Auf" - "Zu" - Spannung bekommt.
Beste Grüße °fl