Ja, ich kann sie sehen, danke. Ohne Kompressorbetrieb kann es auch zu keiner Zirkulation im Kältekreis kommen. Wenn eine Anforderung für eine Abtauung besteht, wird erst dann geprüft, ob eine natürliche oder aktive Abtauung durchgeführt wird. Die natürliche Abtauung sorgt nicht für eine erhöhte Anzahl an Abtauvorgängen. Eine Abtauung wird eingeleitet, wenn die Sperrzeit Abtauen (500D - ALZ: 30) abgelaufen und die Abtaustarttemperatur (500F - ALZ: 0°C) unterschritten wurde. Ist die Außenlufttemperatur über 5°C und die Sekundärvorlauftemperatur unter 45°C, wird eine natürliche Abtauung durchgeführt. Die von dir angegebene Abtaubedingung gilt nicht für dein Splitgerät, sondern für das Vorgängermodell. Es ist richtig, dass die minimale Verdichterleistung bei ca. 10% liegt. Der Bereich der Leistungsvorgabe ändert sich aber, da die minimale und maximale Frequenz des Verdichters arbeitspunktabhängig ist. Bei dem Betrieb der Wärmepumpe sollte darauf geachtet werden, dass sie nicht immer 24h durchläuft, sondern in der Übergangszeit auch den Sollwert erreicht. Viele Grüße °fl