Vitocal 200s d10 estrichtrocknungsprogramm beenden funtioniert nicht.

Hallo zusammen 🙂
Als ich heute das estrichtrocknungsprogramm beendet habe in der codierebene 1 und ich wieder aus dem menü gegangen bin stand dort immernoch estrichtrocknung.
Es wurde auch nicht die heizkennlinie verwendet. Die vitocal hat sich nicht eingeschaltet.
Jetzt habe ich das estrichtrocknungsprogramm wieder eingeschaltet.
Liegt es vielleicht daran das noch nicht die kompletten 32 tage durchgelaufen sind?
Allerdings ist der estrich schon bereit zum fliesen legen laut. Fliesenleger.
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Piehler,

wenn der Parameter 7303 auf 0 gesetzt wird, sollte das Programm auch beendet sein. Da es anschließend zur Meldung Strömungswächter kam, empfehle ich, dass dein Fachbetrieb noch einmal die hydraulischen Einstellungen überprüft.

Viele Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4
Hallo, das Programm kann man nur beenden wenn man die Codierung zurücksetzt.
Wurde das gemacht?
Grüße
Die codierung wurde von 1 auf 0 gesetzt.
Als ich die codierung auf 0 gesetzt habe fuhr die wärmepumpe auch gleich runter und beendete das heizen.
Allerdings kam dann eine warnung wegen strömungswächter und kältekreis.
Das lies sich aber quittieren.
Habe versucht warmwasser zu machen, da ich angst bekommen habe das ich es kaputt gemacht hab.
Bei warmwasser hat er sofort wieder angefangen zu heizen.

Aber estrichtrocknung stand immernoch auf dem normalen startdisplay.

Trotz stellen der heizkennlinie auf 1,2 wurde die Wärmepumpe bei 25 grad pufferspeicher nicht aktiviert.
Hallo Piehler,

wenn der Parameter 7303 auf 0 gesetzt wird, sollte das Programm auch beendet sein. Da es anschließend zur Meldung Strömungswächter kam, empfehle ich, dass dein Fachbetrieb noch einmal die hydraulischen Einstellungen überprüft.

Viele Grüße °fl
Vielen dank!
Ich hatte nur die Bautrocknung auf 0 gesetzt... Aber nicht das zeitprofil.