Gerne gehe ich nochmal genauer auf die Einstellungen ein. 🙂 7011: Die 32 bedeutet, dass nur der Pufferspeicher für die Umschaltung freigegeben ist. Die 48 zum Beispiel würde den Pufferspeicher und Warmwasserspeicher freigeben und die 16 nur den Warmwasserspeicher. 7012: 3 bedeutet, dass die Umschaltung auf die Betriebsart Festwert erfolgt. Demnach wird auf den eingestellten Festwert aufgeheizt. Sind dort 50°C eingestellt, wird der Sollwert auf 50°C gesetzt, solange die Temperaturgrenze 7208 nicht überschritten wurde. 7013: 0 - Bei der 0 kann der Wechselrichter vorgeben, wie lange die Umschaltung erfolgen soll. Alternativ kannst du 1 - 12 Stunden vorgeben, die die Umschaltung aktiv sein soll, sobald der Kontakt einmal geschlossen wurde. 7014: Da das Schließen des Kontaktes nicht nur die Betriebsartenumschaltung zufolge hat, sondern auch eine externe Anforderung der Wärmepumpe, muss diese deaktiviert werden. Der Wert 0 bedeutet, dass keine Anforderung des Verdichters vorgenommen wird und alle Mischerkreise im Regelbetrieb bleiben. 7202: Hie wird die Temperatur eingestellt, auf die aufgeheizt werden soll. Eine Erhöhung um x K kann nicht vorgenommen werden. 7208: Wenn du hier 500 (+50°C) einstellst, wird der Festwert immer gesetzt werden. Wenn du die Beheizung des Pufferspeichers nur für die Übergangszeit nutzen möchtest, damit auch ein Nutzen für das Heizsystem besteht, empfehle ich dir, die Temperaturgrenze 7208 dafür zu nutzen. Zum Beispiel kannst du die Grenze auf 16 oder 18°C setzen. Bei diesen Temperaturen fängt der Heizbetrieb so langsam an. Dazu noch die Schaltzeiten für Warmwasser auf die Sonnenstunden gesetzt und die PV-Ausbeute sollte sehr gut sein. Viele Grüße °fl