Hallo Flo; Auch das hatte nicht funktioniert. Ich hebe beide Anlagedefinitionen probiert und keine läuft. Die Nr. 27 sollte die passende sein, da wir zwei Heizkreise haben. Einer ist nicht aktiv, war als Reserve für Garage und Anbau gedacht, wird aber momentan nicht genutzt. Die Wärmepumpe läuft nicht an. Wenn man die Relais manuell schaltet, laufen die angeschlossenen Geräte teilweise oder man hört, dass die Relais klicken. Sicherungen sind alle in Ordnung und Strom ist auch da. Wenn ich den Schütz für den Verdichter manuell betätige, läuft auch der Verdichter an. Was noch aufgefallen ist, ist dass ich keine Temperatur mehr von dem WWS oben angezeigt bekomme. Vorher gab es eine Temperatur vom WWS oben und unten. Kann es sein, dass hier einfach der Temperatursensor nicht einwandfrei funktioniert? Im Menü gibt es noch eine Auffälligkeit an den Signaleingängen. Alle Eingänge stehen auf "HOCH", nur der "PHASENAUSFALL" steht auf "TIEF". Vielleicht hilft das weiter. Gibt es hier in der Umgebung einen Fachmann für die Wärmepumpe mit der CD60 Steuerung? Ich denke, dass ich so langsam professionelle Hilfe brauche. Danke für Deine Ausdauer und Geduld!