Hallo Somersault,
wenn 5D im Kältekreisregler auftritt, dann ist die Überhitzung des Heißgases zu gering. Hier muss der Kältekreis, insbesondere das Expansionsventil, geprüft werden.
@Franky: A9 sagt nicht aus, dass die Wärme nicht weggebracht wurde. A9 ist eine Sammelstörmeldung, welche die Anlage sperrt, damit der Betreiber bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Liegt A9 an, heizt die Anlage auf reduzierte Sollwerte. Liegt A9 an, kommt immer eine weitere Meldung mit, die angibt, was die wirkliche Ursache war. Je nach Wärmepumpenmodell muss hier in der normalen Meldungshistorie oder in der Historie des Kältekreises geschaut werden. A9 lässt sich nur durch einen Netzreset entriegeln.
Viele Grüße Flo