Hallo Harald1603,
nachfolgend findest du ein Diagramm über die Ermittlung der Vorlauf-Soll- bzw. Kessel-Soll-Temperatur anhand der Außentemperatur, dem Niveau und Neigung der Heizkennlinie sowie der Raum-Soll-Temperatur. Hier kannst du sehen, dass sich die Vorlauf-Soll-Temperatur entsprechend erhöht, wenn die Raum-Soll-Temperatur von 20°C (N) auf zum Beispiel 24°C erhöht wird.
Im Idealfall ist die Heizkennlinie so eingestellt dass alle Räume bei geöffneten Thermostatventilen die am Regler eingestellte Raum-Soll-Temperatur erreichen. In dem Fall würden die Räume dann nicht überheizt werden und wenn man es wärmer haben möchte, muss nur die Einstellung der Raum-Soll-Temperatur (Regler Temperaturniveau Raumtemperatur) angepasst werden. Wie Franky aber bereits mitgeteilt hat, ist dies bei deiner Anlage schwieriger einzustellen. Das bedeutet, es kann sein, dass bei voll geöffneten Ventilen bei einigen Räumen die Raumtemperatur höher sein als gewünscht. in dem Fall musst du die Heizkennlinie so einstellen, dass die gewünschte Raumtemperatur im kältesten Raum erreicht wird. Den Rest regelt dann der Heizkörperthermostat, welcher auch auf die gewünschte Raumtemperatur eingestellt wird.
Viele Grüße Flo