Hallo zusammen, für eine Vitocal 200-A ie 12 (AWMOF-201.A1.12, Universal Controller, monovalent, 4 Personen) ist bei mir ein Speicher vorgesehen worden, der nicht in der Empfehlungsliste steht: 300 l, emailliert, Glattrohr-Wärmetauscher 1,45 m², Dauerleistung laut Hersteller 17 kW bei 55 °C Vorlauf (10 auf 45 °C). Die Planungsanleitung 6255589 (09/2026), Kap. 9.11, nennt für andere Speicher: "Min. Wärmetauscherfläche = 0,25 m²/kW der zu übertragenden Wärmeleistung im Sommer". Bei Invertern kann die Nenn-Wärmeleistung eingesetzt werden. Laut Kennlinien (W55) ist die Nenn-Wärmeleistung der Baugröße 12 im Sommer gleich der Mindest-Wärmeleistung: 7,35 kW bei A20, 10,83 kW bei A35. Daraus ergeben sich 1,84 bzw. 2,71 m². Meine Fragen: 1. Ist die Rechnung so gemeint, also mit der Nenn-Wärmeleistung im Sommerbetriebspunkt (z. B. A20/W55) und nicht z. B. bei A7? 2. Ist ein Speicher mit 1,45 m² / 17 kW für die Baugröße 12 aus Ihrer Sicht geeignet? 3. Hat ein nicht freigegebener Speicher Auswirkungen auf die Garantie der Wärmepumpe? Danke und viele Grüße