Hallo jens1199,
die Puffer-Soll-Temperatur entspricht der Solltemperatur mit dem höchsten Sollwert, also der von Heizkreis 1. Die Abnahme vom Heizkreis 1 wird vermutlich zu gering sein. Im Idealfall ist der Bedarf der Kreise minimal größer, als das, was die Wärmepumpe liefert. Eine Erhöhung des Sollwertes wird es vermutlich nicht verbessern, sondern eher verschlimmer. Hast du versucht, die Heizkennlinie für Heizkreis 1 so weit wie möglich abzusenken? Da bei deinem Fußbodenheizkreis noch 0,6 als Kennlinie eingestellt ist, gehe ich davon aus, dass hier diesbezüglich noch nichts geschehen ist. Stell für beide Kreise die Kennlinie so niedrig wie möglich ein und prüf dann nochmal, wie sich das Taktverhalten entwickelt hat.
Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizkennlinie/ba-p/1338#.X4VRe54zZaQ
Viele Grüße Flo
... Mehr anzeigen